|
| Zeit:
01.04.2025 00:49:49 |
Moin, nun habe ich beschlossen, trotz der geringen Heizlast, eine Wärmepumpe mit FBH als Heizung (anstelle einer Klimaanlage) einzusetzen. Planung mit Flow30 erfolgt, jedoch was ich auch tue, ich komme auf ein Vorlauf von 32 Grad. Habt ihr evtl. weitere Ideen? https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=lZLA0GzKLaKOPlUeBVQb Das Bad im OG muss vermutlich zum Teil mit einer Wandheizung versorgt werden, da mach ich mir noch Gedanken... Danke vorab!
|
| Zeit:
01.04.2025 07:17:12 |
Welches sind denn die Räume die 32 Grad benötigen und warum ? Maßnahmen könnten z.B. bessere Dämmung sein oder wie von Dir geschrieben alternativ mehr Heizfläche (Wand-/ Deckenheizung). Generell vielleicht auch BKA ? Gibt’s ne KWL und is5 die berücksichtigt ?
|
| Zeit:
01.04.2025 07:33:27 |
Zitat von Fahim  Moin, nun habe ich beschlossen, trotz der geringen Heizlast, eine Wärmepumpe mit FBH als Heizung (anstelle einer Klimaanlage) einzusetzen. Planung mit Flow30 erfolgt, jedoch was ich auch tue, ich komme auf ein Vorlauf von 32 Grad. Warum willst du denn weiter herunter kommen? Effizienz? Was darf es kosten? Was soll es an Effizienz bringen?
|
| Zeit:
01.04.2025 08:08:48 |
Zitat von Fahim  Moin, nun habe ich beschlossen, trotz der geringen Heizlast, eine Wärmepumpe mit FBH als Heizung (anstelle einer Klimaanlage) einzusetzen. Planung mit Flow30 erfolgt, jedoch was ich auch tue, ich komme auf ein Vorlauf von 32 Grad. Habt ihr evtl. weitere[...] Überall VA10 ist nicht die Lösung für Neubau. Den verlegeabstand nach der rausweisenden heizlast richten. Dann hast du für 16mm Rohr deutlich zu lange heizkreise dabei. Und auch zu kurze, die mit einem anderen kurzen heizkreis verbinden. Bei 16mm nicht länger als 85m machen. Du brauchst mehr heizkreise, ungefähr doppelt so viele. Ich würde 17mm Rohr empfehlen, wenn das irgendwie möglich ist.
|
| Zeit:
01.04.2025 11:08:16 |
Zitat von Fahim  Das Bad im OG muss vermutlich zum Teil mit einer Wandheizung...] Das Bad ist der Schwächste Teil,bzw der mit dem Höchsten Bedarf
|
| Zeit:
01.04.2025 11:18:46 |
Hallo, ich habe eine Heizlast von ca. 3,0 kW und eine Vorlauftemperatur von 32 Grad bei NAT -8. Ich fahre ohne Puffer bei FBH ohne Einzelraumregelung eine JAZ von 4,96. Ich würde mir persönlich keine großartigen Gedanken machen, sofern deine Vorlauftemperatur bei NAT gemeint ist. Beste Grüße
|
| Zeit:
01.04.2025 11:41:50 |
Bei 3 KW Heizlast 32°C VL- nötig bei -8°C?? Ist das Haus so winzig, das die spezifische Heizlast wirklich 32°C Vorlauf erfordert oder sind die Oberböden unsachgemäß gedämmt, das der Wärmedruck ansonsten nicht reicht? Ich habe max. 32°C VL, allerdings mit einer On-Off-WP, die mittlere VL-Temp. liegt bei mir bei 27°C und ich habe weder einen Neubau (80er Jahre Haus) noch eine besonders niedrige Heizlast (8,8 KW bei NAT -8,5°C, 32 W/m2 im Mittel, 80er Jahre FBH, Oberböden natürlich nicht verdämmt). Nur in den Bädern wurden die FBH neu gemacht, 5 cm VA bei 17x2 Pex-Rohr Im Rest des Hauses 20 cm VA . Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| Zeit:
01.04.2025 12:57:29 |
Zitat von Frank_Pantry  Bei 3 KW Heizlast 32°C VL- nötig bei -8°C??
Ist das Haus so winzig, das die spezifische Heizlast wirklich 32°C Vorlauf erfordert oder sind die Oberböden unsachgemäß gedämmt, das der Wärmedruck ansonsten nicht reicht?
Ich habe max. 32°C VL, allerdings mit einer[...] Es handelt sich um eine 90 qm Wohnung im Obergeschoss in einem Haus aus 1996. Das untere Geschoss mit 130qm wird durch eine andere Wärmepumpe geheizt.
|
| Zeit:
01.04.2025 13:48:56 |
90 m2 ist natürlich wirklich nicht riesig und erklärt die geringe Summenheizlast. Ich hoffe, die FBH + komplette Verrohrung wird neu erstellt, denn auf so einer kleinen Fläche ist das hydraulische Netz sonst schnell ein Nadelöhr. Auf jeden Fall muss der Nennmassenstrom da durch passen, sonst gibts einen bösen Trennpuffer zur Strafe. Gibts schon Heizkreisverteiler mit Topmetern oder wird alles neu erstellt? (und vorher auch geplant?) Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| Zeit:
01.04.2025 14:13:45 |
Zitat von Frank_Pantry  90 m2 ist natürlich wirklich nicht riesig und erklärt die geringe Summenheizlast.
Ich hoffe, die FBH + komplette Verrohrung wird neu erstellt, denn auf so einer kleinen Fläche ist das hydraulische Netz sonst schnell ein Nadelöhr.
Auf jeden Fall muss der Nennmassenstrom da[...] Das läuft schon seit 2 Jahre problemlos, es sind in Summe 8 Heizkreise mit nahezu identischer länge. Die Zuleitung ist 28 mm CU und der Rest 17 Rohr. Wie gesagt kein Puffer, die Wärmepumpe kann aber problemlos auf 1100w thermisch modulieren. Ich habe die FBH selber verlegt und auch geplant (Bin aber Laie) und das ganze aber nochmal durch ein Ingenieurbüro planen lassen. Die Wärmepumpe habe ich aber selber ausgesucht und auch eingebaut. Kein Heizungsbauer wollte ohne Puffer bauen, dann bin ich einfach selber aktiv geworden. Der Standort ist ganz in Nähe von Ihnen 53894 Mechernich.
|
| Zeit:
01.04.2025 14:20:29 |
Zitat von sloodown  Zitat von Frank_Pantry  [...] Es handelt sich um eine 90 qm Wohnung im Obergeschoss in einem Haus aus 1996. Das untere Geschoss mit 130qm wird durch eine andere Wärmepumpe geheizt. Bei der NAT und so einer geringen Heizlast, werden die 2K Differenz in der Vorlauftemperatur ca. 30kWh(el.) ausmachen. Der Aufwand ist es i.A. nicht Wert. Aber... 1. Wegen der niedrigen Heizlast wird vor allem der Standby-Verbrauch die JAZ treiben 2. Da OG-Wohnung würde ich in der Decke bzw. den Schrägen eine Deckenheizung einplanen, wenn möglich, da das Kühlen hier durchaus viel Nutzen hätte. Das würde dann auch die VLT als Nebeneffekt senken.
|
| Zeit:
01.04.2025 14:40:36 |
Zitat von gnika7  Zitat von sloodown  [...] Bei der NAT und so einer geringen Heizlast, werden die 2K Differenz in der Vorlauftemperatur ca. 30kWh(el.) ausmachen. Der Aufwand ist es i.A. nicht Wert. Aber... 1. Wegen der niedrigen Heizlast wird vor allem der Standby-Verbrauch die JAZ treiben 2. Da OG-Wohnung[...] Kann man machen, ich finde Klimaanlegen sinnvoller und effektiver aber ist natürlich Ansichtssache. Standby ist tatsächlich ca. 60w per Hutschienen Zähler ermittelt. Aber ehrlichweise läuft die Anlage meistens mit 15 bis 20 Hz vor sich hin in der langen Übergangszeit.
|
| Zeit:
01.04.2025 21:10:46 |
Danke erstmal für euer Feedback! Gemeint habe ich 32 Grad Vorlauf der Wärmepumpe bei NAT -10 Grad. Ich habe nun Gäste- WC und Flur zusammengelegt, Bad OG mit Wandheizung belegt. Nun entspricht fast alles dem flow30, nur geringe Abweichungen. Bei anderen Räumen (z.B. HWR) habe ich den Verlegeabstand reduziert um auf akzeptable Leitungslängen zu kommen, und den Durchfluss reduziert. In Summe sieht es so einer flow30 Planung sehr nahe aus: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=BfzJDY0vqtmWdzLcnnEJ Was mich nur irritiert: Ich höre auch immer wieder, das bei Neubauten Verlegeabstände von >10cm üblich seien... bei mir wäre es das Gegenteil, es ist aber auch eine kleine Doppelhaushälfte (ca. 80qm). Gibts noch Kritik an meiner Planung? :-) Danke euch vorab!
|
| Zeit:
01.04.2025 22:38:13 |
Zitat von Fahim  Gibts noch Kritik an meiner Planung? :-) Solange du die Kosten noch nicht kennst, bist du mit dem Planen noch nicht fertig. Ich bin mit sicher, dass die Kosten den Nutzen weit überwiegen werden. Du fällst auf einen schönen Marketingbegriff rein, der dich unnötig Geld kosten wird.
|
| Zeit:
01.04.2025 22:50:59 |
Zitat von Benn1904  Zitat von Fahim  [...] Solange du die Kosten noch nicht kennst, bist du mit dem Planen noch nicht fertig. Ich bin mit sicher, dass die Kosten den Nutzen weit überwiegen werden. Du fällst auf einen schönen Marketingbegriff rein, der dich unnötig Geld kosten wird. Ich kann nicht ganz folgen, was meinst du mit Kosten? Ich habe eine "normale Planung" von einem TGA Planer, jedoch nicht nach flow30. Tatsächlich rechnet der TGA Planer nur mit 29 Grad Vorlauf der Wärmepumpe, dennoch glaube ich, dass flow30 effizienter ist. Materialseitig ist es nahezu kostenneutral ob nun flow30 oder "normal geplant".
|
| Zeit:
02.04.2025 08:25:26 |
Zitat von Fahim  Zitat von Benn1904  [...] Ich kann nicht ganz folgen, was meinst du mit Kosten? Geld, das du mehr ausgibst wegen den mehr an Rohren, mehr an Verteilerelementen, mehr an Verlegeaufwand. Unnötig mehr, wenn es sich nicht durch Ersparnis bei der Effizienz rechnet.
|
| Zeit:
02.04.2025 08:46:13 |
Zitat von Benn1904  Zitat von Fahim  [...] Geld, das du mehr ausgibst wegen den mehr an Rohren, mehr an Verteilerelementen, mehr an Verlegeaufwand. Unnötig mehr, wenn es sich nicht durch Ersparnis bei der Effizienz rechnet. Dämmen hat sich nie rentiert!!!! Der OP schreibt doch, dass es nahezu kostenneutral ist. Flow30 heißt nicht zwingend, (deutlich) mehr Rohr, größerer Verteiler, etc. Manchmal reicht es die normale Auslegung zu optimieren.
|
| Zeit:
07.04.2025 11:14:52 |
So, ich habe jetzt etwas mehr Zeit investiert und bin mit dem Ergebnis zufrieden: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=xcZ3ww5VVjgwLbmfGMSU Im Vergleich zur klassischen Planung habe ich deutlich weniger Druckverlust, was sich im Verbrauch der Pumpe bemerkbar machen wird. Zudem kaum Unterdeckung, bei gleichbleibender Vorlauftemperatur. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=xcZ3ww5VVjgwLbmfGMSU
|