| Zeit:
28.02.2011 17:12:05 |
Firmware 1.03 + Neuerungen sind auf der Resolseite verfügbar ... vieles neu - einiges anders und/oder besser ... mal probieren.
Wer hat schon getestet ?
greetz. sigih
|
| Zeit:
02.03.2011 15:15:19 |
Hallo, ich habe die 1.3 aufgespielt und getestet. Funktioniert prima und habe in meinem Anwendungsfall, Solar, 1 Heizkreis + Gas Zusatzheizung noch keinen Fehler festgestellt. Allerdings vermisse ich noch 1. eine Timerfunktion für die Heizungspumpe. (unabhängig von Tag/ Nacht) 2. Drehzahlsteuerung der Heizungspumpe in Abhängigkeit von Vorlauf zu Rücklauftemperatur.
Übrigens der Service von Resol bezüglich Fragen ist wirklich Klasse!
Viele Grüße mx-solar
|
| Zeit:
02.03.2011 19:10:44 |
Hallo, habe bisher 2 Stk. Resol MX verbaut und schon 3x passierte (nicht nur bei einer), dass die MX nach einem Stromausfall im Zustand "Erstinbetriebnahme" aufwachte und eingestellt werden wollte... Zum Glück kann man die Konfiguration auf der Karte speichern. Laut Resol-Technik ist das kein Bug und kann auch nicht behoben werden. Seitdem bin ich etwas unsicher...
Viktor
|
| Zeit:
02.03.2011 19:23:19 |
Zitat von viki  Hallo, habe bisher 2 Stk. Resol MX verbaut und schon 3x passierte (nicht nur bei einer), dass die MX nach einem Stromausfall im Zustand "Erstinbetriebnahme" aufwachte und eingestellt werden wollte... Zum Glück kann man die Konfiguration auf der Karte speichern. Laut Resol-Technik[...] Hui ... hatte ich noch nie ! Das mit dem speichern der Konfiguration ist eine tolle Sache und nutze ich sehr oft. gfrrtz. sigih.
|
| Zeit:
03.03.2011 08:20:21 |
Hi, das mit dem Stromausfall ist bei mir auch schon passiert. - Da ist natürlich prompt die Wohnung kalt ;-( Muss wohl meiner Frau mal zeigen wie man die auf SD-Karte gespeicherte Einstellungen läd. Seit der 1.03 tut nun auch der WMZ an einem digitalen GDS. Leider kann man immer noch nicht zwei digitale GDS gleichen Typs verwenden (habe zwei Volumenstrom-Geber dran). Und ich wünsche mir immer noch die Funktionalität, dass man über einen der 0-10V Ausgänge die Nachheizungs-Anforderung mit einem Temperatur Sollwert vorgeben kann. (abhängig von der VL-Soll eines Heizkreises, bzw. höher falls Brauchwasseranforderung). Und auf das EM warte ich auch, will endlich alle Fühler anklemmen... Rapha
|
| Zeit:
03.03.2011 12:29:13 |
EM Anleitung !!! ... in englisch... anscheinend macht REsol jetzt Ernst mit dem EM ! Jubel ... auf der deutschen Seite ist noch Stille auf ganzer Linie ... greetz. sigih.
|
| Zeit:
03.03.2011 12:31:34 |
|
| Zeit:
07.03.2011 20:27:14 |
HAllo alle! @ ramack Kannst mir mal sagen, wo ich ich die neue Firmware 1.03 für den MX finde? Auf der resolseite kann man nur die MX001 runterholen.Die angekündigten Veränderungen in Schriftform sind auch noch nicht da,das wurden mir aber per Infomail Anfang Januar zugesagt.
Ist jemand von euch auf der ISH?
@ Sigih: sorry, ich bin leider noch nicht weiter mit dem MX und der Pc Geschichte, habe viel Arbeit für meinen chef zu erledigen. Ich melde mich dann nochmal, erstmal Danke.
|
| Zeit:
07.03.2011 21:02:24 |
Zitat von captain-maden  HAllo alle! @ ramack Kannst mir mal sagen, wo ich ich die neue Firmware 1.03 für den MX finde? Auf der resolseite kann man nur die MX001 runterholen.Die angekündigten Veränderungen in Schriftform sind auch noch nicht da,das wurden mir aber per Infomail Anfang Januar[...] ... neue SW kommt in absehbarer Zeit, die Ungereimtheiten die in der 1.03er festgestellt wurden waren Grund genug um diese wieder einzuziehen. Echt da hättest bei diversen Sachen keine rechte Freude gehabt - aber Gefahr erkannt und bald gebannt ... ... bin leider nicht auf der ISH auch wenn ich die Leute von RESOL mal gerne persönlich kennen lernen würde - bin derzeit beruflich zu stark eingedeckt und bekomme in KW12 neue Fenster, da habe ich in der WOche davor noch einiges abzuklären, um die "Handwerker Eigendynamik" nicht zu gross werden zu lassen beim Werken ... greetz. sigih.
|
| Zeit:
12.03.2011 23:34:03 |
also ich vermute, dass es schon wieder eine neue Firmware gibt... Und auf die E-Mail von Resol, welche mir auf letzte Woche versprochen wurde warte ich noch. - In der sollten auch ein paar Rückfragen zu Änderungen in der neuen Firmware beantwortet werden. (Was dann die neue Firmware für eine Version haben wird sehe ich dann.)
Das EM ist übrigens inzwischen im Katalog und kostet 205 EURonen...
|
| Zeit:
13.03.2011 12:12:20 |
Also werden wir auf die Zeit nach der ISH warten müssen. Ich bin am Do. und Fr. dort. Vielleicht kann ich ja den Resolis ein paar Antworten entlocken.
@sigih: ist Deine Anlage online? kann man die mal sehen?
Schönes WE an alle!
|
| Zeit:
13.03.2011 17:12:15 |
Zitat von captain-maden  Also werden wir auf die Zeit nach der ISH warten müssen. Ich bin am Do. und Fr. dort. Vielleicht kann ich ja den Resolis ein paar Antworten entlocken.
@sigih: ist Deine Anlage online? kann man die mal sehen?
Schönes WE an alle! Online ist meine Anlage nur im Intranet bei mir - über www kommt alles im Sommer ! ISH: Sag da bitte den Herrn von RESOL ... wir WARTEN hart auf das RSC für dem MX !!! greetz. sigih.
|
| Zeit:
14.03.2011 21:14:53 |
Hallo sigih, werd ich ausrichten. Meine Anlage geht im Frühjahr aufs Dach, danach hoffendlich an den PC und dann ins www. Hast Du sonst noch irgendwelche Fragen an Resol? Immer her damit!
Gruß Mario
|
| Zeit:
15.03.2011 18:05:32 |
Zitat von captain-maden  Hallo sigih, werd ich ausrichten. Meine Anlage geht im Frühjahr aufs Dach, danach hoffendlich an den PC und dann ins www. Hast Du sonst noch irgendwelche Fragen an Resol? Immer her damit!
Gruß Mario Hallo Mario, frag mal bitte nach:Wann gibt's das RSC für den MX mit voller Unterstützung inkl. der EM ? Neue MX Firmware wo diverse Unschönheiten behoben sind. Braucht der DL2 ein Update oder kann er schon mit der 1.4.4er Firmware alles für das Zusammenspiel mit dem MX. Ab wann ist der DL3 (drei) lieferbar? Hätte da im Herbst 2011 ein tolles Projekt bei einem Bekannten der von STECA auch zu RESOL möchte. Nur benötigt er 2 Regler - 3 oder 4 Koll. Felder macht er. Ab wann ist der HKM3 lieferbar? Ersetzt er nur den HKM2 oder hat er auch neue Funktionalitäten. Die PT1000 Eingänge am HKM2 kannst ja jetzt schon mittels RSC 2.0 nutzen - wenn man weiss wie!? Das wäre mal die gröbste Neugier in Worte gefasst ... greetz. sigih.
|
| Zeit:
15.03.2011 20:57:19 |
@ sigih: Fragen sind angekommen und gehen am Donnerstag mit auf die Reise. Sind ja schon ganz spezielle Sachen, ich hoffe, da ich noch nicht so tief im MX stecke, alle Antworten nachher weitergeben zu können. Zur Not gibt es ja noch Stift und Zettel.
|
| Zeit:
10.07.2011 10:58:13 |
mir wurde bereits im Oktober für die BX das Update versprochen.. "Anfang 2011" ! Januar 2011 wurde dann "nächsten Monat" draus... März 2011 wars dann "die Softwareentwickler arbeiten mit Hochdruck" .. GÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHN !
Das Wort Bauernfängerei gefällt mir hier sehr sehr gut !
Ergo -> bewährte 1611.. auch wenn die nicht sooo hübsch ist ;)
Grüßle Chris
|
| Zeit:
27.09.2011 12:37:52 |
Hallo
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Habe mir gebraucht eine RESOL DELTASOL-M gekauft. Habe neue Fühler (PT 1000) angeschlossen ABER alle Sensoreingänge zeigen die Fehlermeldung "888". Diese Fehlermeldung steht aber für Kabelbruch oder so - der Sensor ist jedoch neu und wie gesagt kriege ich diese Meldung bei allen(!) Eingängen. RESOL-Technik konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Wer weiß da bescheid? Bin für jeden Tipp dankbar. Feedback über das Forum oder direkt an mich: martin@naturkraft-schwarzwald.de
Herzlichen Dank im Voraus
Martin
|
| Zeit:
27.09.2011 16:44:41 |
Zitat von Martin007  Hallo
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Habe mir gebraucht eine RESOL DELTASOL-M gekauft. Habe neue Fühler (PT 1000) angeschlossen ABER alle Sensoreingänge zeigen die Fehlermeldung "888". Diese Fehlermeldung steht aber für Kabelbruch oder so - der Sensor ist[...] ... ganz einfach mit einem Multimeter den Widerstand der Sensoren messen. Sollte etwa um die 1000 Ohm haben - je nach Temperatur eben. Sollte hier etwas anderes angezeigt werden z.B. 110 Ohm oder so sind es PT100 oder ganz andere Sensoren. Hoffe, dass der gebrauchte M nicht geschrottet verkauft wurde ... greetz. sigih.
|
| Zeit:
05.03.2012 20:32:59 |
Hallo, ich benötige mal Eure Hilfe. Ich habe mir den MX zugelegt Softwarestand 1.06, Die Solaranlage funktioniert soweit super. Nur wenn ich die beiden Heizkreise laufen lasse kommt es nach ca. 5 Minuten zu einer Fehlermeldung an beiden Heizkreis- Pumpen. Verbaut sind 2 x Wilo Pico. Fehlermeldung an der Pumpe ist E10, d.h. soviel wie Pumpe blockiert. Das tun sie aber nicht, wenn ich die direkt an einer Steckdose betreibe. Die Ausgänge sind alle auf 100%. Der Lieferant sagte mir das ich etwas falsch konfiguriert hätte, aber was :-( ??. Würde mir jemand einmal seine Konfiguration zumailen? In etwa: Solar, 1 oder 2 Heizkreise mit Mischer, Gasbrennwertgerät. Oder hat jemand eine Idee? Für Hilfe bin ich sehr dankbar Viele Grüße Tom
|
| Zeit:
05.03.2012 21:11:39 |
Mh, also einzige Idee die ich spontan habe wäre, dass die Ausgänge drehzahlgeregelt angesteuert werden. (also im Menü Ausgänge das entsprechende Relais auf Minimaldrehzahl 100% zu stellen) Du kannst auch mal versuchen R15 für eine der Pumpen zu verwenden.
|
| Zeit:
06.03.2012 07:58:10 |
Stell doch mal das Relais auf max statt auf auto...
|
| Zeit:
06.03.2012 09:00:34 |
Hallo, also die Ausgänge habe ich alle auf 100%. Das gleiche passiert auch im Relaistest wenn ich den Ausgang auf Max stelle. Das alles wundert mich doch sehr. daher hatte ich die Idee eine funktionierende Konfiguration einzuspielen, dann würde ich ja sehen, ob es an mir oder am Gerät liegt.
Gruß Tom
|
| Zeit:
06.03.2012 23:02:15 |
Wenn es auch bei Handbetireb Max passiert, ist es komisch. Würde mal bei Resol direkt nachfragen. Kann/Darf so nicht sein. An der Konfiguration liegt es meiner Meinung nach nicht.
Hast du den MX selbst angeschlossen? Stimmt da alles? N, L richtigrum? - kenne mich zu wenig aus mit Leistungselektronik aber könnte mir schon vorstellen, dass es da Probleme geben könnte... MX an einem Stecker? -> richtig rum einstecken!
|
| Zeit:
09.03.2012 17:19:10 |
Hallo, nach umfänglichem mitlesen auf den HTD ST-Foren bin ich endlich auch auf dieses hier gestoßen. Ich hoffe, dass ich hier ähnlich gute Anregungen zum Betrieb meiner Resol MX finden kann, wie sie bei den UVR-Spezialisten zu finden sind. Nun zu meiner ersten Frage. Meine Holzvergaser-Anlage wurde durch Solar erweitert. Der eingebundene Puffer hat einen oberen und einen unteren Bereich mit Schichtentrennplatte. Die Einschichtung oben oder unten steuert die Regelung des Holzvergasers. Nun soll auch die Resol MX entweder oben oder unten einschichten. Dazu benötigt sie natürlich die Info, welche Temperaturen oben bzw. unten anliegen. In die Hülse für die Temperaturfühler im Puffer passt allerdings kein zweiter Sensor hinein. Kann ich die vorhandenen Sensoren von der Holzvergaser-Steuerung parallel auf die Resol MX schalten, damit die Temperatur auch hier verarbeitet werden kann? Auf eure Tipps bin ich sehr gespannt. Merino
|
| Zeit:
09.03.2012 20:19:49 |
Hallo Merino, du hast einen MX, um die Solarbeladung eines Speicher in zwei Teilen zu regeln? Ich hoffe doch, dass du noch irgendwas anderes vorhast - aber uns wird was einfallen, keine Sorge. Zur eigentlichen Frage: Nein das geht nicht, die Sensoren an beide Regler gleichzeitig zu hängen. Selbst wenn du Glück hast und einer (oder beider) Regler das überleben wird werden sie Käse messen. Bist du sicher, dass keine zwei Sensoren in die Hülse passen? - Es gibt Fühler ja in allerlei Bauformen/Größen. Du kannst sonst sicherlich auch irgendwo einen Anlegefühler hinmachen. - Mach doch mal ein Foto vom Speicher, dann kann man konkrete Vorschläge machen. Eine Alternative wäre jedoch auch die ganze Anlage vom MX regeln zu lassen und den Regler vom HV abzuklemmen oder ihm die Aufgabe zwischen oben und unten umzuschalten zu entziehen.
|