| Zeit:
01.09.2023 21:37:14 |
Hallo zusammen, Nun ist es schon das dritte Mal passiert, dass sich der Empfänger vom Funk-RT von Geisterhand selbst aktiviert hat. Ausgangspunkt war Heizung aus, also komplett aus über den RT. Nun läuft plötzlich die UWP und das Außengerät läuft immer wieder mal, wir sind gerade im Urlaub, hab die Spitzen im Stromverlauf vom Haus entdeckt. Kann mir jemand sagen, warum das passiert? Was bedeutet eigentlich genau wenn das rote Licht (Schaltersymbol) am Empfänger leuchtet? Wenn man die Drucktaste dann betätigt, springt es zunächst auf Grün in dem linken Symbol (mit der Hand) und erneutes Drücken deaktiviert den ganzen HokusPokus wieder. Also was bedeutet rot und was grün im Detail? Hier ein Bild dazu: |
| Zeit:
02.10.2023 14:31:33 |
Zitat von KaiHawaii Hallo zusammen, Nun ist es schon das dritte Mal passiert, dass sich der Empfänger vom Funk-RT von Geisterhand selbst aktiviert hat. Ausgangspunkt war Heizung aus, also komplett aus über den RT. Nun läuft plötzlich die UWP und das Außengerät läuft immer wieder mal, wir sind gerade im[...] Bin selber dahinter gekommen was die versch. Modi / LEDs zu bedeuten haben, die Anleitung hat geholfen 🤣 nur warum sich der Heizmodus von alleine aktiviert versteh ich einfach nicht. 🤔 Ich probiere es jetzt mal mit: Manueller Modus: AUS erzwungen
|
| Zeit:
22.10.2023 11:54:24 |
Neue Heizperiode, wieder nur Probleme mit der Hpsu: Nach anfänglichen drei Tagen wo alles funktionierte, schaltet die Inneneinheit nun nach dem Starten auf die Fehlermeldung C0. Ich kann diese nur mit Neustart durch Sicherung entfernen. Das Problem taucht dann direkt wieder auf, auch bei der Warmwasserbereitung. Was ist das für ein Fehler und wie kann ich diesen beheben, damit wir zumindest bis ein Techniker kommt warmes Wasser haben...
|
| Zeit:
22.10.2023 14:04:10 |
Zitat von Chrisek09 Neue Heizperiode, wieder nur Probleme mit der Hpsu: Nach anfänglichen drei Tagen wo alles funktionierte, schaltet die Inneneinheit nun nach dem Starten auf die Fehlermeldung C0. Ich kann diese nur mit Neustart durch Sicherung entfernen. Das Problem taucht dann direkt wieder auf, auch bei der[...] Ergänzung: Ist das der Flowsensor? Dieser sitzt in der Inneneinheit unter der Umwälzpumpe: Sika VK325M0DEBEL66 Kann ich das Teil selber wechseln (sieht ja nur geschraubt aus) und muss es genau das sein oder gibt es günstigere Alternativen? Vielen Dank zunächst für die Hilfe!
|
| Zeit:
22.10.2023 14:14:02 |
Zitat von Chrisek09 Zitat von Chrisek09 [...] Ergänzung: Ist das der Flowsensor? Dieser sitzt in der Inneneinheit unter der Umwälzpumpe: Sika VK325M0DEBEL66 Kann ich das Teil selber wechseln (sieht ja nur geschraubt aus) und muss es genau das sein oder gibt[...] [img] [/img]
|
| Zeit:
22.10.2023 16:02:20 |
Zitat von Priusfahrer Zitat von Kala Nag [...] Habe den Motor durchgemessen, die Werte stimmen nicht mit denen Deiner Zeichnung überein. Teils niedriger (30kOhm), teils kein Durchgang. Vermute der Motor ist defekt, dreht zwar noch leicht, aber innen durchgebrannt. Was denkst Du? Bin übrigens Elektroniker... Es gibt an meiner Rotex HPSU bi-bloc keine Fehlermeldung, die Wärmepumpe funktioniert nicht. Der Lüfter KFD-380-50-8C dreht nicht, nach 5sec Betätigen der SW1 Taste am Außengerät. Dem Geräusch nach läuft jedoch der Kompressor. An welchen Pins kann an dem Lüfter gemessen werden, um einen Defekt festzustellen? Wieviel Ohm müssten es sein ? Ich kann keinen Durchgang messen.
|
| Zeit:
22.10.2023 19:37:30 |
Ich habe Dir was geschickt!
|
| Zeit:
22.10.2023 19:58:37 |
Vielen Dank! Ich kann mir nicht erklären, warum die Reserveheizung läuft aber der Kompressor und der Lüfter nicht. Könnte etwas auf der Platine defekt sein? Im Innengerät habe ich nur die A1P Platine und im Außengerät die PCB1, PCB2 und PCB3. Ich heize nur einen Warmwasserkessel auf, die Heizverteilung wird separt gesteuert. (nicht über die Rotex WP).
|
| Zeit:
22.10.2023 20:04:40 |
Klar kann das ein Platinendefekt sein. Wieviele Jahre hat die WP auf dem Buckel? Gibt‘s keine Fehlermeldung?
|
| Zeit:
22.10.2023 20:14:08 |
es gibt leider keine Fehlermeldung. die Rotex HPSU Niedertemperatur bi-bloc ist Baujahr 2016 und wurde bei mir im Frühjahr 2017 eingebaut.
|
| Zeit:
24.10.2023 10:30:42 |
Die EVU Sperre war drin. Der Fehler ist aber an der Wärmepumpe. An der A1P Platine soll über S1S (am Stecker X5M an den Pin 3 und 4 ) ein 16V Gleichstromsignal ausgegeben werden. Bei mir sind es momentan leider 8V Wechselstrom und deshalb ist die Wärmepumpe nicht mehr gelaufen. Wie und wo wird das 16V Gleichstromsignal erzeugt?
|
| Zeit:
14.11.2023 16:59:39 |
Das 16V Signal für die EVU Sperre läuft auf der A1P Platine über 2 Widerstände mit je 680 Ohm. Einer der beiden Widerstände war defekt und das Signal konnte nicht durchgeleitet werden. Das ist dann für die Wärmepumpensteuerung so, als wie wenn der EVU die Wärmepumpe abgeschaltet hätte. Nach dem Tausch des defekten Widerstandes hat die Wärmepumpe sofort wieder funktioniert! Der Aufwand für die Fehlersuche war sehr hoch. 100 Stück der Widerstände kosten 1,20 Euro plus Versandkosten.
|
| Zeit:
14.11.2023 21:24:46 |
Danke für die Rückmeldung!
|
| Zeit:
17.11.2023 15:23:35 |
Immer wieder erstaunlich wie Die WP selber unter den min VL regelt. Rotex Werte |
| Zeit:
10.12.2023 09:12:50 |
Hallo zusammen. Auch von mir hier in diesem langen Chat meine Erfahrung mit der HPSU 516. Baujahr 2013. 16 kW Außeneinheit. kfw40 plus Haus. Wohnfläche 255 qm in 2 Stockwerken. Eine Wärmerückgewinnung mit einer Paulmann Lüftung ist eingebaut. Große PV vorhanden. Wir haben das Haus Baujahr 2014 in 2019 gekauft. Hydraulischer und Thermischer Abgleich über Jahre gemacht, alle ERR abgeschraubt und zusätzlich Sicherung aus. Mit dem Rocon Modul kann ich auch extern drauf zugreifen. Mit einem Shelly 3 EM sehe ich was sie so verbraucht und wie sie taktet. Diesen Winter habe ich sie wohl noch weiter optimieren können. Je nach Außentemperaturen musste ich sonst immer zwischen Heizkurven 0,3 oder 0,4 wählen damit es im gesamten Haus bei wechselnden Außentemperaturen nicht zu warm oder zu kalt wurde. Die kleinen feinen Parameter wie Gebäudedämmung oder Flüstermodus brachten nicht viel. Da es jetzt über längere Zeit plus 10 und minus 10 Grad waren (gerade taut der viele Schnee weg) konnte ich noch etwas probieren. Bei Heizkurve 0,4 habe ich jetzt im Fachmann Untermenue jetzt die Max. Vorlauftemperatur auf 30 Grad begrenzt. Das einstellen der Vorlauftemperatur im Benutzermenue bringt natürlich auch einen Effekt aber somit wird die Heizkurve oben gekappt und es wurde bei kälteren Temperaturen außen nicht zu warm. Ich musste natürlich auch erst mal probieren und mehrere Einstellungen probieren. Somit bin ich auf 30 Grad gelandet. Minimale habe ich auf 26 Grad gestellt und warte mal wenn es jetzt wärmer wird. Mit diesen Parametern lief Sie jetzt optimal bei uns durch. Bei Minusgraden läuft sie durch. Bei Plusgraden taktet sie 4-5 Mal am Tag. Man sieht die Heißwasserzubereitung mit ca. 6 kW (genügt uns einmal am Tag morgens) und die Heizleistung so mit 2 kW. Dazwischen sind es dann noch ca. 250 Watt Pumpenleistung. Bei minus 10 Grad holt sie sich ca. 45 kW pro Tag. Bei plus 10 Grad sind es ca. 20 kW. Alles immer mit Heißwasserbereitung. Alle Zimmertemperaturen liegen bei 22,5-23 Grad. Kälter mögen meine „Damen“ nicht. Jetzt ist sie 10 Jahre alt und ich hoffe sie hält auch noch weitere 10 Jahre durch. Aber eine 16 kW WP braucht es dann bestimmt nicht mehr sondern eine kleinere. Aber falls hier einer gute Infos oder Webseiten kennt wie man eine WP für ein Haus richtig auswählt immer her damit. Ich möchte vorbereitet sein wenn der Heizi kommt 😁.
|
| Zeit:
10.12.2023 09:25:09 |
Eine Frage habe ich noch. Da wir kein Raumthermostat von Rotex haben steuern wir ja alles über die WP Vor- und Rücklauftemperaturen. Gab es denn mal ein Raumthermostat von Rotex das mit Funk angebunden wird? Ein Kabel neu quer durchs Haus ziehen macht ja keinen Sinn außer man baut neu.
|
| Zeit:
10.12.2023 11:22:00 |
Zitat von Galaxyv6 Eine Frage habe ich noch. Da wir kein Raumthermostat von Rotex haben steuern wir ja alles über die WP Vor- und Rücklauftemperaturen. Gab es denn mal ein Raumthermostat von Rotex das mit Funk angebunden wird? Ein Kabel neu quer durchs Haus ziehen macht ja keinen Sinn außer man baut neu. Von Rotex ist mir nichts bekannt. Aber es gibt ja Alternativen.
|
| Zeit:
10.12.2023 17:26:35 |
Zitat von Galaxyv6 Eine Frage habe ich noch. Da wir kein Raumthermostat von Rotex haben steuern wir ja alles über die WP Vor- und Rücklauftemperaturen. Gab es denn mal ein Raumthermostat von Rotex das mit Funk angebunden wird? Ein Kabel neu quer durchs Haus ziehen macht ja keinen Sinn außer man baut neu. Klar, sowas habe ich im Einsatz, ist von Rotex, heißt RKRTR. Weiß aber nicht ob man das noch bekommt. Alternativ gibt es das hier: COMPUTHERM Q7RF Funkthermostat Set ,DigitalZum Thema, 16kW scheint mir zu überdimensioniert, wir hatten mal ne 14er die dann durch Platinentausch zu einer 11kW umgebaut wurde. Könntest du ja mal bei Rotex anfragen.
|
| Zeit:
10.12.2023 18:09:02 |
|
| Zeit:
10.12.2023 20:17:02 |
Zitat von Kala Nag Oh ja, hast Du ja weiter oben besprochen! Das Ding hört jetzt auf den Namen EKRTR (Daikin ersetzt das R am Anfang durch ein[...] Ah, ok, der Preis ist aber ordentlich 🙄
|
| Zeit:
14.12.2023 22:45:55 |
Boah ist das Daikin Teil hässlich und auch noch teuer zugleich. Nun, alles mit der Rotex WP zu steuern klappt ja bisher sehr gut.
Jetzt wäre nur noch gut zu wissen wo es Tools gibt wo man zum Haus die richtige Leistung einer WP berechnen kann. Falls sie mal in 10 Jahren kaputt geht und nicht mehr zu reparieren ist.
Die jetzige Rotex mit einer neuen Platine zu kastrieren lasse ich lieber. Never Touch a Running System.
|
| Zeit:
14.12.2023 23:13:12 |
Zitat von Chrisek09 Zitat von Chrisek09 [...] [Bild] [/url][/img] Hallo das ist keine Rotex Hpsu compackt , ist Vorgängermodell , das was auf dem Bild zu sehen ist , ist der Paddelschalter . Kann manchmal hängen , schwärgängig sein usw. Läuft den die Pumpe an , hört man da was , hatte an so einer Anlage auch schon ein defektes Relai welches Pumpe bestromt.
|
| Zeit:
21.12.2023 10:24:24 |
Zitat von Priusfahrer Zitat von Kala Nag [...] So, Motor ist heute angekommen - gleich eingebaut, dabei ALLES innen wie außen gereinigt, Wärmeleitpaste der Hauptplatine Außengerät erneuert, Kompressor zwei Lackabplatzer ausgebessert und die Anlage läuft wieder. Nach gut 10min habe ich sie auf volle Leistung kurz hochdrehen lassen,[...] Hallo @Priusfahrer, ich hätte eine Bitte, könntest Du kurz beschreiben, wie der Motor getauscht wird. Was muss alles gemacht werden. Spannende Frage für mich: Der Rotor ist ja drehbar, wie bekomme ich die Schraube weg, die den Propeller hält? Muss irgendwas Sonstiges beachtet werden. Danke für Deine Unterstützung, sie hätte hier viel Wert! Seht Ihr das auch so: Bei der Ausseneinheit RRLQ006-BAVB wäre der KFD-380-50-8F oder KFD-380-50-8C der das richtige Ersatzmodell? Apfelbaum
|
| Zeit:
08.01.2024 22:44:42 |
Hallo zusammen. Echt super dieses Forum und vor allem dieser Threat. Habe jetzt mittlerweile alle 111 Seiten durchforstet und viel über meine HPSU Compact 508 altes Model 2010 gelernt. Eine Frage konnte ich jedoch nicht klären, oder ich habe die Erklärung überlesen. Es geht um das RT RKRTW. In der Installationsanleitung ist die Rede von der proportionalen Bandsteuerung. Kann mir die Funktionsweise bzw. Vor und Nachteile dieser Bandsteuerung erklären? Und sollte ich diese verwenden? Bis jetzt arbeitet das Thermostat einwandfrei und hält konstant die vorgegebene Solltemperatur +- 0,1 Grad exakt. Dabei wird der Heizbetrieb ca. alle 15 bis 20 Minuten für ca 10 Minuten aktiviert und dann wieder komplett abgeschaltet. Ist das normal so?
Besten Dank schon mal für Eure Hinweise.
Grüße Smitti
|
| Zeit:
09.01.2024 00:50:04 |
Zitat von Smitti Hallo zusammen. Echt super dieses Forum und vor allem dieser Threat. Habe jetzt mittlerweile alle 111 Seiten durchforstet und viel über meine HPSU Compact 508 altes Model 2010 gelernt. Eine Frage konnte ich jedoch nicht klären, oder ich habe die Erklärung überlesen. Es geht um das[...] Genau das macht die Bandsteuerung immer an aus.Die muss aufjedenfall ausgeschaltet werden.Du hast sonst alle 20min ein takten und das permanent.Davon geht die WP kaputt.Die Bandsteuerung war für Gasthermen gedacht. |