Zitat von LibiA  Zitat von Mastermind1  [...] Es ist noch keine Jahresarbeitszahl, das Jahr ist erst am 28.08. vorbei ;-) Und ja, wahrscheinlich könnten wir die Zimmertemperatur von 22 Grad auf 20 Grad senken und das Duschwasser nicht Nachts aufheizen, aber das wäre ein Komfortverlust. Dein Zeitraum spiegelt aber Herbst/Winter/Frühjahr, was durchaus eine Projektion aufs ganze Jahr ermöglicht. Da nun nur noch WW mit AZ 3-3,5 dazu kommt. Für mich läuft deine WP nicht sonderlich effizient. Aber den Anspruch muss jeder selbst haben, oder auch nicht, was die Optimierung angeht. und Warmwasser macht man mit einer LUFT-WP zur durchschnittlich besten Tageszeit die ja wie schon genannt bei 14-15.00Uhr liegt. Dort ist die AT im Schnitt am besten. Wer nachts WW macht, der hätte sich ne SOLE-WP anschaffen sollen. (der wäre der Zeitpunkt egal :-) ). Und auch wer nun mit Std.Variablem Stromtarif kommt, hätte eine Sole-WP wählen sollen.
|
| Zeit:
02.04.2025 09:49:51 |
OK, etwas genauer. Die Wärmepumpe hält die Wassertemperatur den ganzen Tag zwischen 33 und 38 Grad. Die Stiebel Zirkulationspumpe läuft (taktet durch Temperaturmessung des Rücklaufs) von 06:00 - 24:00 Uhr und sorgt dafür, dass immer warmes Wasser am Hahn steht. Um 01:00 wird das Wasser dann auf 45 Grad angehoben und da die Zirkulationspumpe zu dieser Zeit auch nicht läuft im Speicher gehalten. Damit wird dann ab 06:00 Uhr geduscht und den Rest des Tages reichen uns wieder die 38 Grad (die auch auf 33 Grad fallen darf, bis wieder nachgewärmt wird). Die WW-Bereitung benötigt im Schnitt 2kwh/Tag und da unser PV-Akku in den guten Monaten auch noch Saft um 01:00 Uhr hat, wird das WW auch hier noch mit PV-Strom erwärmt. Würde ich um 15:00 Uhr das WW auf 45 Grad (oder höher) erhöhen, wäre am nächsten Morgen das Duschwasser trotzdem nur 38 Grad und ich ein toter Ehemann ;-)
|
| Zeit:
02.04.2025 10:06:25 |
Um den Unsinn aufzudröseln... Du nimmst deine Zirkulation um dein Wasser abzukühlen. Auch 15L kaltes Wasser bis warm kommt sind billiger als mit der WP und Zirkulation... Dann hast du viel Geld für deinen Akku ausgegeben um ineffizent mit Akkustrom in der Nacht zur kalten Zeit dein Wasser warm zu machen... Hab ich was vergessen?? Ich habe mir das Geld für den Akku gespart, mache um 11 Uhr, weil die PV auch im Winter dort wahrscheinlich ertrag hat, nach der Kältesenke meine 48 Grad. Durch kurze Wege habe ich trotzdem nach kurzer Zeit warmes Wasser am Hahn...
|
| Zeit:
02.04.2025 10:16:21 |
Zitat von Mastermind1  Zitat von LibiA  [...] Dein Zeitraum spiegelt aber Herbst/Winter/Frühjahr, was durchaus eine Projektion aufs ganze Jahr ermöglicht. Da nun nur noch WW mit AZ 3-3,5 dazu kommt. Für mich läuft deine WP nicht sonderlich effizient. Aber den Anspruch muss jeder selbst haben, oder auch nicht,[...] Der Heizbetrieb geht bei uns noch eine ganze Zeit weiter. Also noch genug Zeit Boden gut zu machen und der AZ beim WW lag im September/Oktober deutlich über 4. Damit rechne ich nun auch, aber bei 2kw/Tag Verbrauch wird das gegenüber dem hohen Verbrauch der Heizung im Winter natürlich nur minimale Verbesserungen bringen. Mit einer JAZ von 3,6 für das erste Jahr wäre ich schon zufrieden und wer weiss, vielleicht bringt meine Einhausung im nächsten Winter ja doch ein wenig mehr Effizienz. Ich wüßte auch nicht, wo ich sonst noch an der Effizienzschraube drehen kann, denn kältere Temperaturen im Haus erzeugen nur unzufriedene Mitbewohner.
|
| Zeit:
02.04.2025 10:34:34 |
Zitat von SebDob  Um den Unsinn aufzudröseln... Du nimmst deine Zirkulation um dein Wasser abzukühlen. Auch 15L kaltes Wasser bis warm kommt sind billiger als mit der WP und Zirkulation...[...] Komfortverlust - wird von den Mitbewohner nicht akzeptiert. Und wir reden hier über max. 1kwh am Tag die auch noch über die Hälfte im Jahr von der PV erzeugt wird. So what? Zitat von SebDob  Dann hast du viel Geld für deinen Akku ausgegeben um ineffizent mit Akkustrom in der Nacht zur kalten[...] Ich habe einen Akku und genieße die Vorteile ;-) Aber jeder Jeck ist anders - wie man bei uns im Rheinland sagt und die einen leben für die Effizienz und die Rendite und die anderen wollen halt nur leben und Ressourcen wie kostbares Trinkwasser schützen (denn 15 Liter mehrmals am Tag an einer Zapfstelle kann ja wohl nicht dein Ernst sein). 15 Liter wären bei uns 9,75 Cent Wasser/ Abwasserkosten x Summe der Wasserentnahme, dass solltest du in deiner JAZ-Berechnung einbeziehen. Da sparst du nix, sondern zahlst drauf. Soviel zum Unsinn ;-)
|
| Zeit:
02.04.2025 11:17:14 |
Warum wird hier eigentlich ein Frage Thread mit so unsinnigen Einstellungen Zugemüllt?
Dauer Zirkulation, einhausung und anderes sind keine guten Tipps für den te
|
| Zeit:
02.04.2025 11:51:30 |
Zitat von godek  Warum wird hier eigentlich ein Frage Thread mit so unsinnigen Einstellungen Zugemüllt?
Dauer Zirkulation, einhausung und anderes sind keine guten Tipps für den te Das frage ich mich auch - hat aber wohl damit zu tuen, dass wir die Wärmepumpe haben, für die sich der te interessiert, ich dazu beschrieben habe - warum wir uns für Stiebel entschieden haben - welche Konfiguration wir haben - was es bei uns gekostet hat - wie sie läuft - was wir noch für Änderungen vornehmen wollen... ... und dies dann hier auseinandergenommen wird. Aber es zeigt dem te auch die unterschiedlichen Ansichten hier im Forum und dass es für alles ein Für- und Wider gibt. Daraus kann er sich das Nützliche ziehen und sich seinen eigenen Reim draus machen. Selbst die Dauer der Zirkulation ist eine Info für den te, dass ich die Zirkulationspumpe von Stiebel Klasse finde, da sie die Temperatur des Rücklaufs misst und deshalb nicht durchläuft, sondern taket und damit Geld spart. Und das er, wenn möglich, einen Standort seiner WP an einer Hauswand wählen sollte, die möglichst auch noch einen Dachüberhang als Schutz hat, damit er sich eine Einhausung sparen kann. Wir sind also noch beim Thema aber müssen nicht jeden Punkt bis ins letzte Details ausdiskutieren ;-)
|
| Zeit:
02.04.2025 12:10:46 |
@Libia Da sie frei steht und eine Menge Abtauzyklen über den Winter hatte, werde ich sie für die nächste Heizperiode einhausen. Ich hoffe, dass sie dann mehr vor Wind und Schnee geschützt ist, eine bessere Effizienz liefert und auch leiser wird.Die Wärmepumpe wird täglich von mehreren Tausend Kubikmetern Luft durchströmt. Eine Einhausung zum Schutz vor Wind ist so sinnvoll wie ein Loch im Kopf und im besten Falle kontraproduktiv. Und am Allerbesten wird es, wenn du dein Wärmepumpenhäuschen auch noch heizt. :-)
|
| Zeit:
02.04.2025 12:39:08 |
Die Tipps sind wirklich total kontraproduktiv.
Die WP braucht kein Dach über dem Kopf kenn sie in Wandnähe steht.
|
| Zeit:
02.04.2025 13:38:37 |
Zitat von Gueho  @Libia [i]Die Wärmepumpe wird täglich von mehreren Tausend Kubikmetern Luft durchströmt. Eine Einhausung zum Schutz vor Wind ist so sinnvoll wie ein Loch im Kopf und im besten Falle kontraproduktiv. Und am Allerbesten wird es, wenn du dein Wärmepumpenhäuschen auch noch heizt. :-)[...] Für das Abtauverhalten schon und warum sollte ich nicht mit den beiden Warmwasserkollektoren die ich noch übrig habe das Wärmepumpenhäuschen beheizen. Klasse Idee von dir - danke! Auf die Schnelle mal gegoogelt - EinhausungWärmepumenhäuschen beheizen |
| Zeit:
02.04.2025 13:59:38 |
Zitat von godek  Die Tipps sind wirklich total kontraproduktiv.
Die WP braucht kein Dach über dem Kopf kenn sie in Wandnähe steht. Genau, braucht nicht, schadet aber auch nicht, wenn das Dach nicht zu nah über der WP hängt - oder? Also unter unserem Dachüberstand liegt so gut wie nie Schnee, es kommt selten Regen hin und schützt auch vor Hagel oder sonstigem herumfliegenden Zeugs. Was soll daran kontraproduktiv sein? Leider passte unser WP nicht da hin, sonst hätte ich niemals dieses böse Wort "Einhausung" genannt. Ich melde mich damit aber nächstes Jahr in einem eigenen Thread wieder - versprochen ;-)
|
| Zeit:
02.04.2025 15:19:48 |
Zitat von LibiA  Zitat von godek  [...] Genau, braucht nicht, schadet aber auch nicht, wenn das Dach nicht zu nah über der WP hängt - oder? Also unter unserem Dachüberstand liegt so gut wie nie Schnee, es kommt selten Regen hin und schützt auch vor Hagel oder sonstigem herumfliegenden Zeugs. Hier gabs schon mal ein Foto von nem Balkonkraftwerk als WP-Überdachung. Da kommt der Strom auf kurzem Wege zum Verbraucher...
|
| Zeit:
02.04.2025 15:38:48 |
Zitat von LibiA  Zitat von godek  [...] Das frage ich mich auch - hat aber wohl damit zu tuen, dass wir die Wärmepumpe haben, für die sich der te interessiert, ich dazu beschrieben habe - warum wir uns für Stiebel entschieden haben - welche Konfiguration wir haben - was es bei uns gekostet hat -[...] Sei mir nicht böse, aber lass deine TIPPS bleiben.Diese ganzen TIpps (Zirkulation, EInhausung, WW Bereitungszeit, ...) sind alle kontraproduktiv für eine gut funktionierenden Luft-WP. Ich konnte nichts erkennen was überhaupt Sinn macht, was du schreibts. In deinem Fall, bleibt die Stiebel deutlich hinter Ihren Möglichkeiten zurück. Das ist wie - einen Porsche zu kaufen um damit im Wald zu fahren. Funktioniert sicherlich - aber ob das sinnvoll ist? :-) Zurück zum Ursprungsbeitrag. Die Fakten liegen vor. Die raumweise Bestimmung der notwendigen Heizkörper zur Senkung der VL Temperatur steht noch aus. Mit der Info welche HK benötigt werden, könnte man ein ALternativangebot (WP + HK) einholen. Wie gesagt kämen für mich in Frage: - Vaillant - Wolf - Weishaupt - Daikin Hier kommt es eben drauf an, ob du da in deiner Nähe einen HB findest. Mit den genannten hast du aber sicherlich vergleichbare namhafte Alternativen.
|
| Zeit:
02.04.2025 16:22:02 |
Zitat von Mastermind1  Zitat von LibiA  [...] Sei mir nicht böse, aber lass deine TIPPS bleiben.Ich konnte nichts erkennen was überhaupt Sinn macht, was du schreibts. In deinem Fall, bleibt die Stiebel deutlich hinter Ihren Möglichkeiten zurück. Das ist wie - einen Porsche zu kaufen um damit im Wald zu fahren. Funktioniert sicherlich - aber ob das sinnvoll ist? :-)[...] Das kommt auf den Porsche an Aber jedem seine MeinungDer te hatte mich gestern per e-mail kontaktiert und ich habe ihm den Heizreport zur Ermittlung seiner Heizlast empfohlen. Ausserdem die Toolbox von Stiebel. Ist da etwas gegen einzuwenden?
|
| Zeit:
02.04.2025 17:23:08 |
Das Ganze hat nur einen Haken : die Gesetze der Physik lassen sich auch von deiner Naivität nicht beeindrucken ! Schnell googeln hilft nur dann, wenn man liest UND versteht. Zitat von LibiA  Zitat von Gueho  [...] Für das Abtauverhalten schon und warum sollte ich nicht mit den beiden Warmwasserkollektoren die ich noch übrig habe das Wärmepumpenhäuschen beheizen. Klasse Idee von dir - danke! Auf die Schnelle mal gegoogelt[...] |
| Zeit:
02.04.2025 18:40:46 |
Vielen Dank an alle. Am Freitag kommt ein anderer HB und ich bin gespannt, was er sagt… Ein paar (dumme) Fragen habe ich noch an euch, und es werden bestimmt nicht die letzten sein.😉 1. Kann man eine Volumenstrommessung ohne WMM machen? Kurz gesagt, gibt es Firmen, die einem soetwas fachkompetent messen können? 2.Sollte die Volumenstrommessung NACH dem hydraulischen Abgleich erfolgen? 3.Ich habe gerade mal VT und RT abgelesen. Draußen sind ca. 14 Grad. VT fast 40 und RT ein bisschen über 30 Grad. Das ist eine zu hohe Spreizung, richtig? Wenn der Ölbrenner das WW aufheizt, geht der Wärmeüberschuss dann auch schonmal in den VL mit 60 Grad. Das hört sich nicht sehr effizient an 🫣 Uns stehen jetzt die letzten kalten Nächte bevor. Ich will dann mal alle HK auf 5 drehen und den Vorlauf soweit absenken, wie es geht. Ich weiß, das ist dann immer noch nicht aussagekräftig, aber ich kann vielleicht sehen, in welche Richtung es geht.
|
| Zeit:
02.04.2025 18:49:58 |
Was machen denn deine Thermostate?
40 vlt bei der Aussentemperatur ist übel. Sie Spreizung auch, aber die Verbrenner noch harmlos.
Musst du überhaupt aktuell heizen oder war das nur schon immer so?
Burger kann der Wärmepumpen Doktor messen. Nachher einfach am wmz ablesen.
|
| Zeit:
02.04.2025 18:56:39 |
Wir haben nachts unter Null Grad. Dementsprechend ist die Heizung noch an. Wir regeln da mehr über die Thermostate. Die sind größtenteils aus. Sicherlich hat ganz viel am Heizverhalten mit „haben wir schon immer so gemacht“ zu tun… Was für Burger kann der Wärmepumpendoktor messen? Einen WM-Zähler habe ich nicht. Da kann ich also nix ablesen. Die Vorlauftemperatur orientiert dich immer sn einer Heizkurve, die (weil das immer so war) selten korrigiert wird…. Wie gesagt, über‘s WE guck ich mal, ob da (sicherlich/hoffentlich) Luft nach oben ist….
|
| Zeit:
02.04.2025 18:58:20 |
Der Wärmepumpendoktor wohnt von mir ganz schön weit weg….
|
| Zeit:
02.04.2025 18:58:55 |
|
| Zeit:
02.04.2025 19:03:25 |
Nachher kannst du am wmz ablesen habe ich geschrieben.
Wenn es draussen 14 Grad hat sollte auch eine Verbrenner Heizung eigentlich nicht laufen. Aber egal, für die Wärmepumpe werdet ihr euch da umgewohnen müssen.
|
| Zeit:
02.04.2025 19:13:07 |
Ich habe eben (10 Minuten nach dem Ablesen) nochmal nachgeschaut und jetzt stehen VL und RL auf jeweils 30 Grad. 🤷🏻♀️ Die Vorlauftemperatur ist nicht genau einzustellen. Die Heizkurve orientiert sich an Außentemperatur und maximaler Heizkörpertemperatur… Ich hab‘s jetzt mal runtergestellt.
|
| Zeit:
02.04.2025 21:27:57 |
Zitat von Frank_Pantry  und Laien (auch alle Foristen außer profesionellen Meßtechnikern) scheitern schon daran, das sie Radiatorenmassenströme nicht messen können. Das ist aber unverzichtbar für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb. sorry, aber so einen Unsinn kann ich hier nicht unkommentiert stehen lassen Du magst Dein gutes Geld mit Deinen Miet-Anlege-WMZ verdienen, es sei Dir gegönnt Aber verunsichere bitte nicht ahnungslose Mitleser mit so einem Quatsch Man kann eine WP durchaus auch ohne die einzelnen "Radiatorenmassenströme" - tolles Fachwort - zu wissen effizient betreiben Wenn ich die Wahl hätte - 3% zusätzliche Einsparung im Jahr, dafür Leute wie Dich 3 Tage buchen - ich würde definitiv davon absehen, Du arbeitest ja auch nicht umsonst Dein Einsatz wird sich vermutlich in meiner Restlebenszeit nicht amortisieren
|
| Zeit:
02.04.2025 22:35:16 |
Zitat von godek  Was machen denn deine Thermostate?
40 vlt bei der Aussentemperatur ist übel. Sie Spreizung auch, aber die Verbrenner noch harmlos.
Musst du überhaupt aktuell heizen oder war das nur schon immer so?
Burger kann der Wärmepumpen Doktor messen. Nachher einfach am[...] Was heißt … „aber die Verbrenner noch harmlos.“? Und was ist nun der/die/das Burger?
|
| Zeit:
03.04.2025 07:44:33 |
Zitat von LottaPirotta  Zitat von godek  [...] Was heißt … „aber die Verbrenner noch harmlos.“? Und was ist nun der/die/das Burger? Einem Verbrenner ist es hinsichtlich Mehrverbrauch EGAL ob er 40,41, oder 45Grd liefern muss - das macht sich da nicht so stark bemerkbar. Auch nicht wenn man die Heizung im AN / AUS Modus betreibt. D.h. schnell mal einschalten - Vollgas - und dann wieder ausschalten. Eine WP will mit möglichst niedriger VL Temperatur möglichst LANGE laufen. Wer bei den aktuellen ATs noch mit einer Vorlauftemperatur von über 40Grad arbeiten muss, der hat ein Handlungsbedarf für den Wechsel auf WP Technik. Aber inzwischen muss das alles einfach so funktionieren mit keinerlei Zeitaufwand. Der HB macht das schon richtig ist die einhellige Meinung. Viel Glück bei einer solchen Umsetzung.
|