|
| Zeit:
05.06.2024 15:37:07 |
Der hohe Anteil an Warmwasseraufbereitung könnte daran liegen, dass ich sehr gerne bis zu 30min min. einmal am Tag dusche;)… Aber wie gesagt, ich bin mit meinen Einstellungen und der Arbeitszahl der Pumpe sehr zufrieden. Viele Grüße Daniel
|
| Zeit:
05.06.2024 19:59:21 |
Zitat von Daniel_29 Der hohe Anteil an Warmwasseraufbereitung könnte daran liegen, dass ich sehr gerne bis zu 30min min. einmal am Tag dusche;)… Solange das Geld bewusst in Wellness investiert ist, passt das :-) Gruß Karl
|
| Zeit:
04.08.2024 20:10:01 |
Moin zusammen Ich habe mal eine Frage zu Smart Grid. Versuche das seit ein paar Tagen meine WP mit dem WR meiner PV Anlage zu verbinden. Prinzipiell hab ich es zum Laufen gebracht, allerdings nur unter Eco. D.h. er will dann auf 70 Grad heizen und legt auch direkt los. Eine Stufe drunter (Standard) wäre dann ja EVU=0 und SG=1 und dabei macht die Heizung dann nichts. Also bei EXT steht zwar SG2, aber es tut sich halt nichts. Hab irgendwo gelesen, dass die Kombi EVU 0 und SG 1 problematisch wäre. Ist das so? Muss ich das jetzt hinnehmen oder gibts da nen Trick?
|
| Zeit:
04.08.2024 20:33:14 |
Modus SG hast du auf 1 gestellt? Wieviel hast du WW Soll eingestellt und dazu welche Hysterese? Sprich WP Hyst DHW?
|
| Zeit:
05.08.2024 21:56:50 |
SG ist auf 1 und EVU auf 0. Die Hysterese für WW verbirgt sich doch hinter "TDiff-WWHZU", oder? Einen anderen Eintrag, der Sinn ergeben würde, hab ich nicht gefunden. Eingestellt hatte ich testweise jedenfalls 43°C WW Soll (damit selbst die 5K Erhöhung noch mit dem Außengerät schaffbar sind) und eine Hysterese von 15K. Die hatte ich so hoch gesetzt, um sicher zu gehen dass die Heizung nicht aufgrund der eigentlichen Regelung anspringt, sondern weil sie die Einschaltempfehlung von Smartgrid bekommt.
|
| Zeit:
05.08.2024 22:34:38 |
Mit SG auf 1 und EVU auf 0 programmierst du die Einschaltempfehlung, sprich die Sollwerte werden abhängig von der Einstellung „Modus SG“ erhöht. Den Modus kannst du in 3 Stufen schalten, wenn du den auf 1 stellst erhöhst du WW Soll um 5K und Heizung VL um 2K TDiff-WWHZU ist ein Parameter der Heizungsunterstützung durch den Warmwasser Speicher und nicht die HystereseDie Einstellung für die WW Hysterese wählst du direkt mit dem Drehregler unter WW Install an Wenn du ein Soll von 43°C einstellst mit 15K Hysterese und eine Smart Grid Erhöhung von 5K dann stellt dir SG dein WW Soll auf 48°C hoch minus deine Hysterese würde bei unterschreiten von 33°C WW Speichertemperatur das Aufheizen beginnen.
|
| Zeit:
11.08.2024 07:17:26 |
Super, das wars. Vielen Dank für die Erklärung
|
| Zeit:
11.08.2024 08:06:58 |
|
| Zeit:
26.08.2024 15:03:41 |
Hallo, ich habe eine HPSU Compact 506 in einem Massivhaus BJ 2016 mit ca. 125m2 in dem wir mit 4 Personen wohnen. Geheizt wird mit FBH. Habe die Einstellungen der Heizung immer wieder angepasst und bin mit Verbrauch und Verhalten soweit zufrieden. Seit dem Sommer immletzten Jahr habe ich einen dynamischen Stromverbrauch von Tibber und steuere meine Rotex über die SG Schnittstelle damit, die auch mein EVU für die Sperrzeit nutzt. Heißt ist der Strom teuer, dann verlängere ich die Sperrzeit einfach. Aktuell heißt das Sommermodus und Warmwasser Bereitung zwischen 13 und 16 Uhr, da liegt der Preis bei 5-15Cent. Jedoch habe ich hier das Problem dass die WP oft in die Warmwasserbereitung springt, das Earmwasser aber nicht heizt. Das 3 Wege Ventil bleibt wie es ist, die Pumpe und das Aussengerät bleibt aus. An der WP sehe ich dass sie versucht via Heizstab zu heizen, da ist aber die Sicherung aus. Das Verhalten tritt sowohl auf wenn längere Zeit der Strom weg war (wie Sperre vom EVU, sauber signalisiert via SG/HT Schnittstelle) als auch wenn der Strom durchgehend da ist und die WW Aufbereitung via Programm nur begrenzte Zeit erlaubt ist. Habe das Gefühl das die WP intern meint sie würde WW aufbereiten aber noch nicht dürfen. Wenn dann die Zeit im Zeitfenster des WW Programms liegt, kommt sie nicht in den richtigen Modus. Ein ausschalten oder Modus wechseln führt hier nicht zum Erfolg. Manchmal geht es nach 1-2 Stunden wieder, manchmal erst am nächsten Tag. Ich kann es aber nicht immer reproduzieren. Meist funktioniert die WW Aufbereitung, aber nicht immer. Fehler werden keine angezeigt. Die WW Ladezeit habe ich versucht zu ändern, zwischen 1-2h keinen Untersxhied. Die WE Sperrzeit habe ich auf 10m reduziert, keinen Unterschied. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Hatte das auch letztes Jahr schon, da trat es aber weniger auf weil ich die Zeitfenster zur WW Aufbereitung noch nicht so auf Effizienz getrimmt hatte. Zur Datenaufbereitung und Steuerung nutze ich pyHPSU und Home Assistant.
|
| Zeit:
27.08.2024 14:26:31 |
Hallo zusammen, bei meiner HPSU Compact 308 (Baujahr 2016) tritt ein seltsames Geräusch auf, sobald das BPV-Ventil bei etwa 20 % öffnet. Dieses Geräusch wird besonders laut, wenn die Anlage in den Abtaumodus wechselt und das Ventil vollständig öffnet. Ich habe zwei Videos hochgeladen, in denen das Geräusch deutlich zu hören ist. Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Viele Grüße Gerem [Hier ist der Link zu den Videos] |
| Zeit:
05.09.2024 10:32:31 |
Hi, on Monday in my Rotex HPSU compact 508 6kW installer found defected 3-way valve 3UV DHW and I think it is possible because I had 2 or 3 times an issue with DHW when just after preparation it was mixed with cold water and DHW temp. decreased rapidly. So installer unmount it, decide that it is defected and mount it till delivery time. But exactly since that time my outdoor unit is not working, compressor icon is flashing only at the beginning approx. 2-3 mins and after TimerBOH time Backup Heater is running. Is it possible that defected 3UV DHW valve blocked outdoor unit?
Thx for your help.
|
| Zeit:
05.09.2024 12:35:02 |
Zitat von Brychu79 Is it possible that defected 3UV DHW valve blocked outdoor unit? I can not see any functional or controller related link between 3-way-walve and OU operation. Karl
|
| Zeit:
05.09.2024 13:25:00 |
So no errors and exactly just after reviwing both 3-valves, OU is not working. All temperatures from OU I can see on IU (Indoor Unit) display, so communication is correct. Where can be an issue?
|
| Zeit:
05.09.2024 18:24:49 |
Is the water pump running?
|
| Zeit:
06.09.2024 08:45:59 |
Hi Karl, first of all thx for your time :) What do you mean water pump? Circulation DHW pump, circulation CH pump or? I also checked LED lights in OU, it looks correct, one green LED is blinking - so as always. Hint: For sure during switching to preparing DHW I don't hear characteristic sound of both 3-way valves before OU should run.
|
| Zeit:
06.09.2024 15:00:15 |
Zitat von Brychu79 Hi Karl, first of all thx for your time :) What do you mean water pump? Circulation DHW pump, circulation CH pump or? I also checked LED lights in OU, it looks correct, one green LED is blinking - so as always. Hint: For sure during switching to preparing DHW I don't hear[...] I mean the main circulation pump that feeds the heating circuits inside the house or circulates the water through the condenser and the DHW heat exchanger. The fact that neither valve is humming makes me think of a controller malfunction again. I would live with the BUH until the service guy comes back.
|
| Zeit:
26.09.2024 15:07:20 |
Zitat von Gerem Hallo zusammen,
bei meiner HPSU Compact 308 (Baujahr 2016) tritt ein seltsames Geräusch auf, sobald das BPV-Ventil bei etwa 20 % öffnet. Dieses Geräusch wird besonders laut, wenn die Anlage in den Abtaumodus wechselt und das Ventil vollständig öffnet.
Ich habe zwei Videos[...] Hi Gerem, bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube ich hatte das Geräusch auch mal. Geh mal mit der Pumpenleistung runter auf 70 -75%. So habe ich es damals auch gemacht. Pumpenleistung war zu hoch eingestellt. Grüße Jan
|
| Zeit:
01.11.2024 15:55:49 |
Hallo zusammen, ich hatte an meiner HPSU compact 07/2026 vor kurzem den Fehlercode 9008/A5. Warmwasser wurde nicht mehr erhitzt. Ich hab mir die Anlage angeschaut und festgestellt, dass an der Kühlmittelleitung eine schwarze Flüssigkeit ausgetreten ist. Siehe Bilder. Daraufhin hab ich das Aussengerät stromlos gestellt aus Angst der Kompressor könnte beschädigt werden und den Daikin Service kontaktiert. Der Servicetechniker hat die Leitungen "abgeschnüffelt" und kein Leck festgestellt. Jedoch hat scheinbar ein Stellmotor nicht mehr richtig funktioniert und der andere hat Geräusche gemacht. Beide getauscht gegen die Variante der "neuen Generation". Scheinbar waren die "alten" Motoren anfällig. Er hat Anlage weiter geprüft und nix festgestellt. Woher die schwarze Flüssigkeit an der Kühlmitteleitung kam, konnte er sich nicht erklären und hat das am Ende der Reparatur auch ignoriert. Denn die Anlage lief nach Prüfung wieder problemlos. 2 Wochen nachdem er jetzt da war hab ich den Fehler 9031/L5. Nach Neustart Innengerät ist er wieder weg und die Anlage läuft seit einer Woche störungsfrei. Hat jemand von euch eine Ahnung was das für eine schwarze Flüssigkeit ist? Was könnte das Problem an meiner Rotex sein, denn ich bin nicht überzeugt das es nur die Stellmotoren waren. Danke schonmal und Grüße...Patrick
|
| Zeit:
01.11.2024 21:06:23 |
Zitat von Mapache Hat jemand von euch eine Ahnung was das für eine schwarze Flüssigkeit ist? Meine HPSU sah schon fabrikneu (vor 6 Jahren) genau so aus. Allerdings ist da nichts flüssig oder feucht. Es sieht wie der eingetrocknete Rest eines Gewindedichtmittels aus. Sollte da tatsächlich etwas feucht sein, was ich nicht glaube, wäre es Kompressoröl und Hinweis auf eine Leckage. Defekte Afriso-Stellmotoren sind ab Bj. 2016 bis ca. Bj. 2020 „normal“. Gruß Karl
|
| Zeit:
06.11.2024 21:53:45 |
OK...Dichtmittel hatte der Servicetechniker auch angedeutet. Nur so viel und meine Anlage war 7 Jahre in Betrieb ohne das was ausgetreten ist.
Seit heute habe ich den Fehler 9020. Der wurde ja schon im Forum ausgiebig behandelt...meiner Meinung nach hat das Aussengerät kurz vorher ein anderes Laufgeräusch gehabt.
Hab echt Angst um den Verdichter...jetzt muss ich erst mal wieder auf den Servicetechniker warten...
|
| Zeit:
11.11.2024 20:57:51 |
Hallo Experten, ich benötige nochmal euren Rat. Wie weiter oben geschrieben hatte ich den Fehler 9008. Techniker war Mitte Oktober da. Stellmotoren gewechselt, Wartung durchgeführt, alles scheinbar i.O. Danach hatte ich einmal den Fehler 9031 und dann mehrfach 9020. Nach 3 Tagen Außerbetriebnahme Außengerät hab ich es wieder probiert und die Anlage läuft. Nur habe ich jetzt festgestellt, dass die Wärmepumpe es nicht schafft das WW aufzuheizen. Nach 50min schaltet immer der EHS zu. Start bei 43°C mit Ziel 49°C. Bei 5 Grad Außentemperatur schafft die Anlage gerade mal 2K. Was denkt ihr wo das Problem liegen könnte? Der Techniker hat laut Protokoll einen Leistungstest durchgeführt, der auch i.O. war. Anbei habe ich die Werte während WW-Bereitung mitgeschrieben: Beste Grüße…Patrick
|
| Zeit:
11.11.2024 21:42:56 |
Deine Zahlen zeigen eine Spreizung von nur 1K bei 1100l/h. Sowohl Spreizung als auch Volumenstrom sind viel zu niedrig für WW-Bereitung. Das sind nicht einmal 1,5kW Wärmeleistung, die vom Außengerät geliefert werden! Da ist gewaltig was faul!
Vermutung: Kältemittelmangel oder Verdichterschaden
|
| Zeit:
12.11.2024 08:07:30 |
OK...an der dicken Kältemittelleitung innen hab ich seit kurzem "scheinbar" Dichtmittel und etwas ölige Flüssigkeit. Ärgerlich das der Daikin Kundendienst das ignoriert und nichts feststellt...
Mich irritiert die Stellung B1. Während WW-Bereitung steht das Ventil auf AB<->B...dann wäre es doch laut Anleitung Richtung Heizkreis geöffnet?
|
| Zeit:
12.11.2024 15:55:10 |
Zitat von Mapache Mich irritiert die Stellung B1. Während WW-Bereitung steht das Ventil auf AB<->B...dann wäre[...] Wenn‘s ölig feucht ist, tritt Kältemittel (mit Verdichteröl) aus. Welche Ventile? Honeywell oder Afriso?
|
| Zeit:
13.11.2024 15:13:00 |
Morgen ist der Daikin Techniker nochmal da... Der 40°C Vorlauf Test hat das gleiche gezeigt...1,13KW
Auf voller Leistung ist der Verdichter ziemlich laut. Hoffe der ist noch nicht kaputt.
Es sind Afriso Stellmotoren bei den 3UDHW und 3UB1. Wenn beide Ventile wie in der Anleitung in der gleichen Richtung stehen, wäre es glaub ich korrekt. Da der die Stellmotoren DHW zu B1 um 90° verdreht eingebaut sind. Dann steht B1 bei WW-Bereitung auf AB<->A ?!
|