| | | | Zeit:
16.01.2004 11:25:42 |
Hallo, jezt hab ich noch ein Problem. Ich will ja eine KWR einbauen, schwierig wird das im Wohnzimmer/Küche (Zusammen 45m²). An der Westwand wird die Luft eingeblasen, an der Ostwand (Küche) abgesaugt. Problem: Genau dazwischen soll ein Kaminofen stehen. Jetzt sagt mir der Lüftungs-Hersteller, dass der Ofen unbedingt Raumluft-Unabhängig arbeiten muss. Das klingt logisch, gebe ich zu. Meine Frage ist aber, ob das wirklich stimmt. Hat jemand ein ähnliches Problem? Raumluft-Unabhängige Kaminöfen sind nämlich gar nicht so einfach zu finden, die Funktion schränkt die Vielfalt deutlich ein. Gruß, Markus
|
| | Zeit:
16.01.2004 14:15:29 |
Hallo. In Kombination mit einer kontrollierte Wohnraumlüftung muß die Verbrennung des Ofens raumluftunabhängig stattfinden. Die Feuerstelle und die Verbrennung muß gegenüber dem Raum hermetisch abgeschlossen werden. Die meisten Ofenhersteller wissen darum und haben sich angepasst. Sie bieten viele Systeme, die diese Anforderung erfüllen. Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
|
| | Zeit:
16.01.2004 21:20:38 |
@Markus ...Raumluft-Unabhängige Kaminöfen sind nämlich gar nicht so einfach zu finden... =>http://www.gerco.de/gerco/heiztechnik/121-2-rlu-kaminofen.html
|
| | Zeit:
17.01.2004 19:00:26 |
Es gibt zu diesem Thema eine Richtlinie des Schornsteinfegerhandwerks, und der Verband lüftungsindustrie, dies sollten sie unbedingt beachten. http://www.schornsteinfeger-ziv.de/de/seiten/news/fraduwz1.pdf |
| | Zeit:
17.01.2004 19:49:09 |
.. ist bei uns das gleiche. Raumluftunabhängige Stückholz-Kaminöfen sind ein rare Sache. Bisher habe ich noch gefunden: Wodtke Hotbox und Ego, Austroflamm Pallas und Prado;
Bei uns wird´s wohl Wodtke Ego werden (leider eine recht teure Angelegenheit)
|
| | Zeit:
17.01.2004 19:57:05 |
Hallo zusammen, das mit dem Raumluftunabhängigen Ofen stimmt schon so. Der Grund sind die Rauchgase, die evtl. mit der KWR herausgezogen werden können. Unbedingt darauf achten das der Ofen auch für diese Betriebsweise zugelassen ist. Weiterer Hersteller mit Zulassung ist Kago. Unbedingt auch mit Kaminkehrer abklären,da der auch seinen Segen dazu geben muß. Wenn Wohnraum und Küche ein Raum sind, dann ist auch die abklärung mit der Dunstabzugshaube ein Thema, diese zieht ja auch Raumluft ab. Hier hilft auch ein Festerschalter, der die Abzugshaube bei eingeschürtem Ofen nur mit offenen Fenster frei gibt. MfG Bayernskipper
|
| | Zeit:
18.01.2004 01:11:08 |
Bringt der nachfolgende Link neue Erketnisse?
http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/phheizung.htm
Schon zum 2.mal heut Nacht ....
|
| | Zeit:
11.03.2004 20:52:43 |
Hallo Markus, anbei mein bewährter KWL-Allzwecklink zu www.aldes.de. Bei Lüftung und Komponenten kann man lesen ... Mit den fensterintegrierten Außenluftdurchlaßelementen EA/EAI wird das in vielen Wohnungen bestehende Problem einer unzureichenden Zuluftversorgung ( Schimmelpilzbildung) durch ein kontrolliertes Nachströmen von Frischluft gelöst. Die ALD werden vorzugsweise in die Fenster der Aufenthaltsräume. (Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer) eingebaut und kommen sowohl im Neubau als auch bei Sanierungsmaßnahmen zum Einsatz. Ferner eignen sich die ALD EA/EAI hervorragend für die Verbrennungsluftversorgung raumluftabhängiger Feuerstätten nach TRGI 86. Ob und was die TRGI 86 sagt und ob diese auch für Deutschland gilt (ALDES ist Französisch), ich nur Laie und Kunde. Vielleicht hilfts weiter!? Steffen |
| | Zeit:
11.03.2004 20:56:55 |
An alle, bevor Ihr denkt ich kann nich lesen ;-)
Sorry, ziehe meinen Beitrag zurück, KWL hast Du ja schon, gesucht ist Raumluftunabhängiger Kamin oder die Technik diesen so zu bauen. Isch habe verstanden...
Steffen
|
| | Zeit:
12.03.2004 18:05:33 |
Zum Schorni-Info-Blatt: Natürlich kann der Dunstabzug als ABluft betrieben werden, WENN über den Fensterkontaktschalter ausreichend Druckausgleich erfolgt. Und warum nicht: ZUluft über die Lüftung so einregulieren, daß diese im Feuerstättenaufstellraum um den Verbrennungsluftbedarf der Feuerstätte erhöht ist. (Nachweis durch Einregulierungsprotokoll!) Klar: bei Ausfall Zuluftventilator muß auch der ABluft ausgehen. UND die Verbrennungsluftversorgung muß bei Ausfall oder Stillsetzung der Lüftung über den Raumluftverbund möglich sein. Alles net ganz einfach, aber machbar.
|
| | Zeit:
12.03.2004 20:34:42 |
Hallo an alle , optimal ist nur : RAUMLUFTUNABHÄNGIGE FEUERSTÄTTE und die Dunstabzugshaube im UMLUFTBETRIEB. Die KWL soll ja , wie der Name schon sagt als "KONTROLLIERTE WOHNRAUM BE- und ENLÜFTUNG" dienen und nicht noch zusätzlich zur Verbrennungsluftversorgung "missbraucht" werden. Ausserdem ist bei der Zuluftleistung irgendwann mal ein Limit erreicht. Gruß Westaflex (CW)
|
| | Zeit:
12.03.2004 20:50:01 |
Hallomiteinander, is alles net so einfach. Sogar ohne KKL ist es nicht einfach. Auf der einen Seite soll die Bude dicht verlötet sein, heutzutage, und dann will man noch einen Kamin, der möglichst noch raumluftabhängig arbeiten soll. Geht schon prinzipiell nicht. Irgendwo muß die Luft ja herkommen. Da ginge dann nur noch: Fenster auf, Kamin an. Klar, weils dann kalt wird, braucht man den auch. Also geht wirklich grundsätzlich nur ein raumluftunabhängiger Betrieb. Auch mit KWL gibt es ein Problem, da selbst bei richtig eingestellter Volumenstrombilanz (hier jetzt Zuluftüberschuß) dies sich im Lauf der Zeit wegen des Zusetzens der Filter ändern wird. Garantiert gleichen Strömungswiderstand gäbe es zwar bei einem bestimmten Lüftungsgerät, bei dem sogar Raumüberdruckbetrieb, Gleichdruckbetrieb oder Unterdruckbetrieb einstellbar ist (volumenstromunabhängig 8m³/h Differenz), dies ist Normalausstattung, aber sicher ist dies auch niemals, zumal man dies ja beim Kaminanzünden vergessen könnte. Abgesehen davon müsste der Zuluftüberschuß auch erheblich größer sein, als es der Verbrennungsluftmenge entsprechen würde. Bleibt nix anderes übrig als der raumluftunabhängige Kamin. Oleg Stolz www.oekoluefter.de
|
| | Zeit:
12.03.2004 22:21:38 |
Hallo zusammen, wie schätzt Ihr denn die Bedingung 1 in der FeuVo ein, wo da geschrieben steht: Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn 1.ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der luftabsaugenden Anlagen durch Sicherheitseinrichtungen verhindert wird,..... das heisst für mich: Verriegelung von RLT und Offener Kamin, ist das praktisch machbar und sicher genug? Gruss berni |
| | Zeit:
13.03.2004 17:20:41 |
Viele Wege führen nach Rom! Möglichkeit #1 RLT Anlage und eine raumlufttunabhängige Feuerstätte nach der DIN 18170 geprüft. Diese DIN stellt besondere Anforderungen an die Feuerstätte und dessen Verbrennungsluftleitung in Punkto Dichtheit. Von dieser Ausführung gibt es noch sehr wenige Exemplare. Möglichkeit #2 RLT Anlage und eine raumluftabhängige Feuerstätte zusammen mit einem Druckwächter. Dieses Gerät schaltet bei Überschreitung eines kritischen Wertes die Lüftungsanlage aus. z.B. beim Ausfall des Zugluftventilators und Abluft läuft weiter. Hersteller: LTM, Wodtke, Brunner, Leda. (Andere???) Möglichkeit #3 RLT Anlage erfüllt die o.g. Richtlinien (Beurteilungskriterien zum gemeinsamen Betrieb von Feuerstätten und RLT Anlagen) und wird mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betrieben, die allerdings einen eigenen Verbrennungsluftkanal nach Außen hat, welcher auch direkt zum Feuerraum führt. Diese Lösung wird seit Jahren von der Fa. Schrag mit der F Version angeboten. Auch die VentAxia B Geräte erfüllen die gestellten Anforderungen in dieser Situation. Die von den betroffenen Verbänden herausgegebenen Richtlinien berücksichtigen die Feuerungsverordnung (FeuVo). In keinen der o.g. Fällen ist eine Verbrennungsluftversorgung über die RLT Anlage gegeben. Eine gegenüber der Abluft erhöhte Zuluft um die Feuerstätte vermeintlich mit Verbrennungsluft zu versorgen (der sowieso eine Verbrennungsluftleitung nach außen hat!!) wurde bedeuten, dass in der Gebäudehülle feuchte Raumluft hineingepresst wird. Dies ist sicher unerwünscht. Eine elektronische Konstantenvolumenstromreglung und elektronische Filterüberwachung ist sicher in dieser Situation eine geeignete Ergänzung. B&K |
| | Zeit:
13.03.2004 17:34:37 |
es soll heißen " DIN 18 897-1" anstatt "18 170" Feuerstätten für feste Brennstoffe- Anforderungen an die Prüfung von raumluftunabhänigen Feuerstätten Teil 1: Raumheizer. B&K
|
| | Zeit:
13.03.2004 18:57:49 |
@westaflex hats gut gesagt. Wenn wir aber die üblichen 1,6m3/kW ansetzen, dann bewegen wir uns ja irgendwo so zwischen 10 und 20m3/h, das sind doch kaum 10% Mehrdurchsatz (hoffentlich wölben sich dann die Fensterscheiben nicht nach außen - bei dem ÜBERdruck). Klar ist dichte Verbrennungsluftversorgung optimal - aber ich muß ja auch mal ein Holzscheit nachlegen ohne daß meine Augenbrauen sich zurückziehen.
|
| | Zeit:
13.03.2004 20:19:27 |
Hallo Marcus, Wenn Sie einen Neubau errichten, ist Lüftungsanlage und Ofen kein Problem. Die neue, sich auf dem Markt befindliche Feuerstätte einschl. Abgasanlage -PLEWA UniTherm- wäre für Sie eine Möglichkeit. Daten auf der Homepage www.plewa.de mit Gruß Jakob
|
| | Zeit:
16.03.2004 08:45:08 |
Hallo zusammen, soviel ich weiß, gibt es keine Raumluftunabhängingen Feuerstätten, da die Schürtür niemals garantiert dicht bleibt. Zum gemeinsamen Betrieb von Raumluftabhängingen Feuerstätten und KWL ist folgendes zu sagen. 1. Der Ofen braucht eine Verbrennungsluftzuführung 2. Das Lüftungsgerät das nicht auf Frostschutz gehen ( Erdwärmetauscher oder Vorheizregister) 3. Das Gerät muß einen Druckfühler im Zuluftkanal haben, falls der Zuluftventilator ausfällt (wäre kein Druckunterschied zwischen Zuluftkanal und Aufstellungsraum), muß das Gerät automatisch vom Stromnetz genommen werden. Gruß Alex
|
| | Zeit:
16.03.2004 11:44:24 |
Hallo nochmal, es gibt da eine Lösung, welche a l l e n Anforderungen gerecht werden müsste, egal, wie der Kamin aussieht. Die Lösung heißt: Abgasventilator Dieser Quirl, s a u g e n d in den Kamin eingebaut, mit ausreichender Druckreserve versehen, Volumenstrom entsprechend der benötigten abzuführenden Rauchgasmengen (ca. ca. 10-40 m³/h) braucht nur zu laufen, wenn der Kamin an ist. Jegliche Überwachungs- und Kontrolleinrichtung bleibt damit auf den Kamin beschränkt, der beliebig offen bleiben darf. Dann spielen auch die Küchenabzüge überhaupt keine Rolle mehr, wenn der Abgasquirl einfach den höheren Unterdruck hat und seine Kennlinie ausreichend steil ist (radial). Der Energieverbrauch eines solchen Systems wird sehr gering sein, da eine Verbrauch nur bei Kaminbetrieb erforderlich ist. Wenn dann noch ein Eimer mit Wasser über dem Feuer positioniert ist, der bei Ausfall dieses Quirls in Aktion tritt.........:-) Allerdings weiß ich nicht, wo es sowas gibt. Oleg Stolz www.oekoluefter.de
|
| | Zeit:
19.03.2004 10:03:47 |
Hallo zusammen, Hallo Alex,
wir von mir bereits erwähnt, gibt es von PLEWA ein System für "echten" raumluftunabhängigen Betrieb. Dieses System hat sogar eine Zulassung. Auch ist es diesem System scheißegal ob eine KWL vorhanden ist.
herzliche Grüße Jakob
|
| | Zeit:
19.03.2004 12:04:02 |
@ Jakob
Vielen Dank für diesen Tip. Gibt es dazu vielleicht auch eine Web-Site, die man sich mal ansehen kann? Oder eine Mail-Adresse? Danke und Gruß. Jan
|
| | Zeit:
19.03.2004 16:26:46 |
Jan Bergmann
selbstverständlich ist die von mir beschriebene Anlage abrufbar. Un zwar unter www.plewa.de
mit freundlichem Gruß
Jakob
|
| | Zeit:
07.12.2005 17:13:56 |
Ich möchte in einem gut gedämmten Fertighaus (Haacke) mit kontrollierter Be- und Entlüftung eine Luft- Wasser- Wärmepumpe (IDM Terra 12 LS-HGL 12,8 kW) einsetzen. Um auf einen Primärenergiebedarf von unter 60 l / (a*m^2) zu kommen, wurde mir vom Energieberater der Einsatz eines raumluftunabhängigen Kamins empfohlen. Da ich schon mit verschiedenen Leuten per Mail über das Projekt diskutiert habe, habe ich mal eine kleine Seite dazu unter http://fam-tille.de/haus/kamin/ vorbereitet. In dem Thread hier (der nun schon auch etwas alt ist) wird der beschriebene Gerco-Kamin nicht mit erwähnt. Hat jemand damit vielleicht schon Erfahrungen sammeln können oder gibt es sonst etwas, worauf zu achten wäre? Vielen Dank für Hinweise Andreas (Neuling in diesem Forum). |
| | Zeit:
08.12.2005 15:51:04 |
Salut, bin eben auf diese Website gekommen. Da die Zeit drängelt, habe ich nur die letzten Einträge gelesen. Ich liebäugele mit einer Luft-Luft- Wärmepumpe WRG 134 Lüftungsheizung mit Wärmepumpe. Angebot für 9.850 Euro. Ist das realistisch?? An Andreas: Was bezahlst du für die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung bei Haacke? Ich brauche Vergleiche, bevor jetzt ganz schnell der Vertrag unterschrieben werden muß. Haacke ist ok. Mein Favorit ist jetzt Keitel-Haus- beste Arbeit, Betreuung und Internet Kritiken klein,aber fein. Was kostet übrigens ein Außenkamin oder kommt das für eine raumluftunabhängige Bauweise überhaupt nicht in Frage? |
| | Zeit:
09.12.2005 14:26:54 |
@Andreas Hallo, ich habe den Gerco GD8 RLU. Kann nur sagen, daß er einwandfrei funktioniert. Brauchst aber im Zusammenhang mit WP und damit ja wohl auch FBH einen kompetenten Heizungsbauer für die Einbindung. Über den Ofen selbst findest Du im Thread " Wasserführender Kaminofen" hier im Forum einiges. Gruß Christian
|